Installatie Forum Gateway 560
Aarding en potentiaal
Voor de potentiaalvereffening moeten alle geleidende delen van de
Forum Gateway 560 via een draad/een litzendraad met een aderdiameter
van tenminste 2,5 mm
installatie) worden verbonden.
Forum Gateway 560: aardingsconcept
De metalen afscherming van deelnemer- en lijnkabels moet in de verdeler
resp. het patchveld op massa worden gelegd. De aardingsgeleider (PE) van de
spanningstoevoer 230 V is direct verbonden met massa en telefoonaarding.
Alle metalen delen van het Forum Gateway 560 zijn door mechanische
verbindingen elektrisch geleidend met elkaar verbonden, zodat de elektrische
veiligheid via de aardingsgeleider resp. de telefoonaarding verzekerd is.
Tips voor de installatie van een Forum Gateway 560
Laat in geen geval vloeistof in de Forum Gateway 560 dringen. Elektrische
schokken of kortsluitingen kunnen het gevolg zijn.
Installeer een Forum Gateway 560 niet tijdens een onweer. Verbind of
verbreek geen kabelverbindingen tijdens een onweer.
Een Forum Gateway 560 is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Plaats
de kabels zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
De modules van een Forum Gateway 560 moeten vastgeschroefd zijn in het
frame bij het verlaten van het systeem. Vrije slots moeten met frontafdek-
kingen worden gesloten (de frontafdekkingen worden meegeleverd).
94
2
(groen/geel) met de randaarding (PA-rail van de huis-
ø 2,5 mm
2
ø 2,5 mm
2