Onderbrekingsvrije stroomvoorziening
Bij het gebruik van onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS) moet voor
de voeding van elk frame (bij gecascadeerde telecommunicatiesystemen zie
Forum Gateway 560-koppeling met een PCM-V-verbinding vanaf
pagina 138) afzonderlijk of voor beide frames samen een eigen UPS worden
aangesloten. Bij de oplossing met afzonderlijke frames moeten de UPS apart
worden geaard.
De som van alle lekstromen per stopcontact mag niet meer dan 3,5 mA
bedragen. In dit verband moet de door de fabrikant van de UPS aangegeven
lekstroom in acht worden genomen.
Een netadapter Forum 550 Power Supply heeft een lekstroom van < 0,5 mA.
Bij een Forum Gateway 560 volstaat in elk geval een UPS met 900 Watt (ook
bij Forum Gateway 560-koppeling).
Stroomuitval
Aan een point-to-multipoint-aansluiting biedt de Forum Gateway 560 een
noodgebruikfunctie. Bij een stroomuitval wordt de aansluiting S
aansluiting S
8 omgeschakeld, zodat u via een aangesloten toestel nog kunt
0
telefoneren.
De volgende configuratie-instellingen zijn daarvoor nodig:
Er moet een interfacekaart Forum 550 Card 8 S0/T0 geenstalleerd zijn.
De stroomuitvalschakeling moet op deze interfacekaart geactiveerd zijn.
Daarvoor moeten de DIP-schakelaars S17 tot S20 op de positie "ON"
worden geplaatst. In de leveringstoestand is de stroomuitvalschakeling
gedeactiveerd (Default: off).
De aansluiting S
sloten zijn.
De aansluiting S
moet een ISDN-telefoon aangesloten zijn die geschikt is voor noodgebruik.
Opmerking:
aan een point-to-point-aansluiting is geen noodgebruik
mogelijk.
1 moet extern op een NTBA (point-to-multipoint) aange-
0
8 moet intern geconfigureerd zijn. Op deze aansluiting
0
Installatie Forum Gateway 560
1 op de
0
105