Interfaces en aansluitbare toestellen
Forum 550
IAE
IAE
Forum 550 Card 8 S0/T0: eindweerstanden zijn geactiveerd
De S
-bus wordt op het einde afgesloten door de Forum Gateway 560; de
0
eindweerstanden moeten geactiveerd zijn (DIP-schakelaars op de positie
"on").
IAE = ISDN-Aansluit-Eenheid ("ISDN-contactdoos") of een ISDN-toestel.
TR = Terminating Resistor, de S
leidingseinde ingeschakeld zijn. De afsluiting kan ook in een IAE worden gere-
aliseerd.
1a
TR
1b
2a
TR
2b
Afsluiting in een IAE
De afbeelding Afsluiting in een IAE toont de schakeling van een IAE met geïn-
tegreerde eindweerstanden.
Bus-configuratie: Forum Gateway 560 in het midden van een S0-bus
Als u de Forum Gateway 560 in het midden van een S
de eindweerstanden op de betreffende S
worden.
1. Verwijder de interfacekaart zoals beschreven in het hoofdstuk Interface-
kaarten installeren vanaf pagina 100.
2. De DIP-schakelaars zijn beschermd met plasticfolie. Duw de DIP-schake-
laars van de gebruikte S
schroevendraaier) omlaag (zie pijlrichting op de afbeelding Forum 550
Card 8 S0/T0: eindweerstanden zijn gedeactiveerd).
110
TR
-eindweerstand. De TR moet op het
0
-interfacekaarten gedeactiveerd
0
-aansluitingen met een spits voorwerp (bv. een
0
-bus aansluit, moeten
0