De aardingsgeleiders van de stopcontacten en de telefoonaar-
dingsleiding (FE) moeten omwille van de potentiaalvereffening
samen op een referentiepunt worden geschakeld. In de regel is de
behuizing van de Forum 550/560 het referentiepunt.
Aarding en potentiaal
Voor de potentiaalvereffening moeten alle geleidende delen van
de Forum 550/560 via een draad/een litzendraad met een aderdi-
ameter van tenminste 2,5 mm
(PA-rail van de huisinstallatie) worden verbonden.
Forum 550/560: aardingsconcept
De metalen afscherming van deelnemer- en lijnkabels moet in de
verdeler resp. het patchveld op massa worden gelegd. De aar-
dingsgeleider (PE) van de spanningstoevoer 230 V is direct ver-
bonden met massa en telefoonaarding.
Alle metalen delen van het telecommunicatiesysteem zijn door
mechanische verbindingen elektrisch geleidend met elkaar ver-
bonden, zodat de elektrische veiligheid via de aardingsgeleider
resp. de telefoonaarding verzekerd is.