13 Storingen
Neem steeds de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. Indien de
veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies niet worden
opgevolgd kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de dakventilator.
Alleen gekwalificeerd personeel volgens EN 50110-1/-2 of DIN VDE 0105-100 mag werkzaamheden aan de
werkschakelaar uitvoeren en mag metingen verrichten.
Probleem
Dakventilator trilt
Dakventilator maakt te veel
geluid
Dakventilator draait alleen hoge
toeren
Dakventilator draait niet
Tijdweergave incorrect
54 - NL
Diagnose
■ Als de motor-vleugel vuil is, maak deze eerst schoon.
■ Als de motor-vleugel schoon is en de dakventilator trilt nog steeds, vervang dan de motor-vleugel met
behulp van een servicedeel.
■ Als het een fluitend geluid is, zoek de betreffende luchtspleet en sluit deze af.
■ Indien het geen fluitend geluid is, controleer of de motor-vleugel vrij kan ronddraaien.
■ Als deze vrij kan ronddraaien, vervang dan de geluiddemper.
■ Indien deze niet vrij kan ronddraaien, vervang dan de motor-vleugel met behulp van een servicedeel.
Alleen bij de Automatic-uitvoering: een van de drukslangen zit bekneld, is vervuild of meet op een onjuiste plaats.
■ Controleer en vervang zo nodig de drukslang. (Neem voor reserveonderdelen contact op met
uw plaatselijke Zehnder-kantoor. De contactgegevens staan vermeld op de achterzijde van deze
handleiding.)
■ Staat de werkschakelaar ingeschakeld? Zo nee, schakel deze in.
■ Kan de motor-vleugel vrij ronddraaien? zo nee, verwijder een eventueel aanwezige blokkade.
■ [CRMX Solo] controleer of de negenstandenschakelaar op de 9Pos-PCB goed op een specifieke
waarde is ingesteld [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; en dat deze negenstandenschakelaar niet per ongeluk
tussen twee standen staat ingesteld; voer deze controle alleen uit bij een werkschakelaar die
uitgeschakeld is.
■ Wordt op de EMC-PCB (connector K1) de juiste spanning (230 Volt AC) aangeboden? dit kan als volgt
worden gemeten met een geschikte spanningsmeter:
a.
zet de werkschakelaar in de '0'/UIT-stand; het binnenste van de dakventilator wordt nu spanningsloos;
b.
verwijder de stekker die op connector K1 gedrukt zit op de EMC-PCB;
c.
breng twee geschikte en goed passende meetpennen aan in deze stekker;
d.
verbind deze meetpennen met de spanningsmeter;
e.
houd voldoende afstand en schakel de werkschakelaar in;
f.
lees het scherm van de spanningsmeter af; deze moet 230 Volt AC aangeven;
g.
zet de werkschakelaar weer in de '0'/UIT-stand; het binnenste van de dakventilator wordt nu weer
spanningsloos;
h.
herstel de oorspronkelijke situatie.
■ Vervang de batterij (CR2032) en pas de tijd aan in de webserver.