Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Externe Uitgangen - Potentiaalvrij Storingscontact; 8.10 Externe Regeling; Motorstop-Voorbeelden - Zehnder ComfoRoof MX Installatie- En Onderhoudshandleiding

Inhoudsopgave

Advertenties

8.9
Externe uitgangen –
Potentiaalvrij storingscontact
De CRMX is uitgerust met een potentiaalvrij
storingscontact om op afstand een storing,
of spanningsuitval zichtbaar te maken. Het
storingscontact is aangesloten op connector/
relais K3 en 'normally closed' , dus gemaakt bij
geen storing.

8.10 Externe regeling

Op de CRMX Manual- en Automatic-uitvoeringen
kan een externe regeling worden aangesloten.
Voor de toerentalregeling van één of twee
CRMX-dakventilatoren is onderstaande regelaar
beschikbaar.
Deze regeling wordt aangesloten op de K6-
connector op de EMC-PCB ("External I/O").
SAG 0-5
Draaischakelaar voor regeling van het toerental
in vijf standen. Onder de draaiknop van de
schakelaar bevindt zich een potmeter. Door het
verdraaien van deze potmeter kan het maximale
toerental worden begrensd.
Er kunnen max. twee CRMX-dakventilatoren aan
één SAG 0-5 gekoppeld worden.
22 - NL
8.11

Motorstop-voorbeelden

Bij een CRMX Manual en Automatic kan via de
Embedded Webserver worden ingesteld of de
motorstop-optie actief of niet actief is.
Voorbeeld van motorstop-optie NIET actief
Stel: min: 50%, max 100%
Externe stuurspanning:
■ 0-10 V = 50%...100%
Voorbeeld van motorstop-optie WEL actief
Stel: min: 50%, max 100%
Externe stuurspanning:
■ 0,0- 1,5V = 0% [dakventilator staat stil]
■ 1,5-10 V = 50%...100%

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Inhoudsopgave