Technische gegevens

Dakventilator-uitvoeringen
De Zehnder ComfoRoof MX is leverbaar in een
230 Volt AC (één fase) en een 400 Volt AC (twee
fasen)-uitvoering. Bij de 400 Volt AC (twee fasen)-
uitvoering is de letter 'D' toegevoegd aan het einde
van de productnaam.
In de 400 Volt AC-uitvoering is een transformator
aanwezig die de 400 Volt AC-spanning (twee
fasen) terugbrengt naar 230 Volt AC (één fase).
De luchtprestaties en geluidsniveaus zijn voor
beide uitvoeringen exact gelijk. Echter verschillen
de uitvoeringen in methode van aansluiten en
opgenomen vermogen en stroom.
Dakventilatorkarakteristieken
De dakventilatorkarakteristieken geven de
luchtprestaties bij verschillende toerentallen.
Door het monteren van de CRMX-dakventilator op
een geluiddemper (GD) zullen de luchtprestaties
enigszins wijzigen door de luchtweerstand van de
geluiddemper. Daarom zijn ook de luchtprestaties
van de CRMX-dakventilator met GD ook
weergegeven (door middel van een stippellijn).
14 - NL
Perszijdig geluid
Het geluidsdrukniveau in dB(A) is gemeten aan de
pers (= uitblaaszijde) van de dakventilator op vier
meter afstand in horizontale richting, onder vrije
veldcondities, bij 150 Pa. Naarmate de afstand tot
de geluidsbron (= dakventilator) groter wordt zal
het geluid verminderen, met dien verstande dat
bij verdubbeling van de afstand het geluid met 6
dB(A) afneemt.
Zuigzijdig geluid
Het zuigzijdig geluidsvermogen is gemeten aan de
aanzuigzijde van de dakventilator. Gegeven is het
zuigzijdig geluidsvermogen van de dakventilator
en het zuigzijdig geluidsvermogen van de
dakventilator + geluiddemper.