Mogelijke reden
Stroombegrenzing geactiveerd
Vermogensbegrenzing geactiveerd
Temperatuur motorelektronica te hoog
Temperatuur motor te hoog
Temperatuur eindtrap te hoog
Motorrem geactiveerd
Huidige snelheid is lager dan de voor de toerentalbewaking
ingestelde toerentalgrens
Lijnimpedantie te hoog (DC-link spanning onstabiel)
DC-link onderspanning
Foutmeldingen
Motor geblokkeerd
Motor oververhit
Eindtrap oververhit
Fout in Hall-sensor
Ventilator defect
Communicatie fout tussen bus controller en commutatie controller
11.5
Inregelen
Overzicht instellingen ComfoRoof MX
Stel de CRMX en de eventuele regelapparatuur in volgens de kolom die van toepassing is. De CRMX is in de
fabriek ingesteld op de aangegeven waarden.
ComfoRoof MX
Modus
Set point
Minimum capaciteit
Maximum capaciteit
Tijdprogramma
Motorstop
Standaard Manual
Directe aansturing via
Modbus TCP
70%
10%
100%
-
Uit
Mogelijke reden
Motor wordt te zwaar belast
Motor wordt te zwaar belast
Motor krijgt niet genoeg lucht om te koelen
Motor krijgt niet genoeg lucht om te koelen
Motor krijgt niet genoeg lucht om te koelen
Motor wordt actief geremd
Externe besturing staat uit
Stroomvoorziening is niet stabiel
Stroomvoorziening is niet stabiel
Mogelijke reden
Object in vleugel
Motor krijgt niet genoeg lucht om te koelen
Motor krijgt niet genoeg lucht om te koelen
Intern probleem in de motor
Intern probleem in de motor
Intern probleem in de motor
Standaard Automatic
Drukregeling
150 Pa
10%
100%
-
Uit
SAG 0-5
0-10V-ingang - aansturing
variabel
-
10%
100%
-
Aan