Basis
32 - NL
Het tabblad Basis omvat de volgende functionaliteit:
Besturingswijze
Biedt de mogelijkheid om de besturing te selecteren:
■ 0-10V-ingang – aansturing variabel
■ 0-10V-ingang – aansturing 2-niveaus
■ Directe aansturing via Tijdprogramma
■ Directe aansturing via Modbus TCP
■ Drukgestuurd
Besturingswijze > 0-10V-ingang – aansturing variabel
Deze besturing wordt gedefinieerd door de Min- en Max- instelling
onder Toerentalbegrenzing.
Het activeren van deze besturingswijze opent de volgende velden:
Motorstop
Hier kan worden ingesteld of de motorstop actief is.
■ Uit
■ Aan
Als de motorstop-optie Aan staat, stopt de dakventilator wanneer de
(externe) aansturingswaarde lager is dan 1,5 Volt.
Voor meer informatie over de motorstop, zie paragraaf 8.11
Motorstop-voorbeelden.
Toerentalbegrenzing (%)
De ingevoerde Min- en Max-percentages bepalen de
Toerentalbegrenzing. Het bereik ligt in dit geval tussen 10 en 100. De
toerentalbegrenzing heeft prioriteit boven de andere invoerwaardes.
Opmerkingen
Een veld om opmerkingen als vrije tekst in te voeren.
Opslaan
Let op: Druk altijd op Opslaan om gewijzigde
instellingen op te slaan anders gaan deze
verloren bij het afmelden.