Installatie algemeen

■ Het is van belang dat de dakconstructie of fundering waar de CRMX op geplaatst wordt voldoende
stijfheid heeft. Bij een te slappe dakconstructie kunnen tijdens bedrijf van de dakventilator ongewenste
trillingen ontstaan.
■ De CRMX moet worden gemonteerd met bouten en ringen (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat zowel de
fundering als de ondergrond waar de bouten ingedraaid worden genoeg sterkte hebben om de CRMX ook
onder zware weersinvloeden vast te houden.
■ De CRMX moet horizontaal worden gemonteerd, zodat regen- en windinslag wordt voorkomen. Maximaal
toelaatbare hellingshoek van montage is 5° t.o.v. de horizon.
■ Zorg ervoor dat de vier hoeken van de ondergrond waarop de CRMX wordt gemonteerd in één vlak liggen.
■ Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften kan het vereist zijn om de dakventilator te voorzien van een
bliksembeveiliging.
9.7

Plaatsen van de CRMX-dakventilator

Afhankelijk van gewicht zal de CRMX-dakventilator met bijvoorbeeld een bouwlift op het dak geplaatst moeten
worden en zijn 2 personen nodig voor de plaatsing.
De CRMX-dakventilator wordt geleverd zonder bevestigingsmateriaal. De dakopstand en geluiddempers zijn
reeds voorzien van bevestigingsmateriaal.
1. Monteer eerst de dakopstand.
2. Sluit de CRMX aan op het kanaal:
■ Voor woningbouw:
■ zonder vaste verbinding tussen de CRMX (met of zonder demper) en het kanaal (de standleiding),
hierbij wordt het kanaal luchtdicht in het dak gemonteerd (steekt daar vaak nog iets bovenuit) en
fungeert de (geïsoleerde) dakopstand als plenum.
■ met behulp van een dakventilator-aansluitplaat, hierbij hoeft het kanaal niet luchtdicht door het dak
te worden gevoerd, maar wordt het kanaal aangesloten op de dakventilator-aansluitplaat, die op de
dakopstand wordt gelegd (tussen de voetplaat van de CRMX en de DOS).
■ Voor utiliteit-toepassingen*) (b.v. kantoren, bedrijfshallen, scholen, e.d.) wordt er naast ronde
aansluitingen ook gewerkt met vierkante of rechthoekige kanalen, en wordt de combinatie geluiddemper
+ dakdoorvoerkokers (DVK + DVS) toegepast. Hierbij kan ook worden gewerkt met een geluiddempende
plaat (GDP voor vrije aanzuig uit een ruimte).
3. Voor Automatic-uitvoeringen (anders verder met punt 4): Monteer het uiteinde van de drukslang loodrecht op
de luchtstroomrichting. De drukslang zelf kan binnendoor of buitenom lopen.
4. Monteer vervolgens de geluiddemper (indien van toepassing).
5. Monteer tot slot de CRMX.
*) Niet van toepassing voor de Belgische markt - de DVS en GDP zijn in België niet leverbaar.