24
Toewijzing van de interfaces, afsluiting, kabellengte
Toewijzing van de
interfaces, afsluiting,
kabellengte
S
-aansluitingen
0
Of u een omschakelbare S
-interface voor de interne of externe
0
communicatie gebruikt, hangt af van de manier waarop u uw
behoefte aan communicatie wil organiseren en van de bestaande
basisaansluitingen.
Let erop dat de S
-bus telkens een afsluitweerstand van 100 Ohm
0
aan elk uiteinde nodig heeft.
Bij de Forum 522 worden de S
-bus per software afgesloten. Die
0
instelling programmeert u tijdens de configuratie van de S
-aan-
0
sluitingen in de Configurator van de Webconsole.
Op elke interne S
-bus kan u ten hoogste 8 toestellen aansluiten,
0
daarvan mogen er maximaal 3 zonder externe voeding werken.
De lengte van de vieraderige kabel van een interne S
-bus mag
0
maximaal 150 m bedragen. Iedere interne S
-bus heeft een toe-
0
voervermogen van ca. 2 W.
Forum
R
TR
IAE
IAE
De S
-bus wordt aan een einde door die Forum 522 afgesloten.
0
IAE = ISDN-AansluitEenheid ("ISDN-doos") of een ISDN-toestel.
TR = Terminal Resistor, de S
-afsluitweerstand. De TR moet aan
0
het einde van de leiding aangesloten zijn. Dat kan ook geschieden
door een passend bedrade IAE.
Installatie