4.6.6 Inbedrijfstelling sluisdeuren (kabelgebonden)
. Twee op elkaar volgende sluisdeuren met ieder één deuraandrijving kunnen met elkaar worden
verbonden en onderling worden vergrendeld om te verzekeren dat er altijd maar één deur van
de sluis open is.
Beide deuren kunnen gecontroleerd ten opzichte van elkaar worden geopend en gesloten. De
deurposities kunnen daarvoor worden vastgelegd waarbij een onderlinge vergrendeling wordt
geactiveerd of opgeheven.
Het desbetreffende elektrisch schema inclusief de defaultparameter is op de homepage bij de
downloads terug te vinden.
Principeschema
Aandrijving deur 1
openingssignale
n
Figuur 30:Principeschema sluisdeuren
1
De afdekking wordt bij beide aandrijvingen verwijderd, beide aandrijvingen worden
uitgeschakeld
2
De verbindingskabel tussen beide aandrijvingen wordt gelegd en volgens het elektrisch
schema op beide aandrijvingen aangesloten (deur 1- en deur 2-signalen)
3
Het slot wordt per deur volgens het elektrisch schema op de respectieve aandrijvingen
aangesloten
4
De impulsgevers voor de openingssignalen worden op beide aandrijvingen aangesloten
5
Optioneel wordt een aanwezigheidsmelder op de aandrijvingen aangesloten (zie handleiding
servicetool)
OPGELET: De juiste parameters van de sensor moet volgens het elektrisch schema worden
ingesteld
INFO: Aandrijving loopt verder in LOW-ENERGY-werking
6
Beide aandrijvingen worden ingeschakeld en de afdekkingen worden erop gezet
7
Met de servicetool worden de parameters voor het gebruikte slot ingesteld
8
Met de servicetool worden de parameters voor de ingangen volgens toepassing ingesteld
9
Met de servicetool worden de parameters voor de onderlinge vergrendeling ingesteld. De
posities van de onderlinge vergrendeling moeten daarbij aan de toepassing worden
aangepast en getest
TIP
De defaultparameters op het elektrisch schema dienen enkel als voorbeeld. De
posities van de onderlinge vergrendeling moeten aan de toepassing worden
aangepast en getest.
WAARSCHUWING
Verkeerd ingestelde parameters voor de posities van de onderlinge vergrendeling
kunnen ertoe leiden dat de sluisdeuren verkeerd werken.