4.6.5 Inbedrijfstelling sluitvolgorderegeling (kabelgebonden)
De sluitvolgorderegeling wordt gebruikt bij een deur met twee deurvleugels die ieder met één
deuraandrijving zijn uitgerust. Beide deurvleugels kunnen gecontroleerd ten opzichte van elkaar
worden geopend en gesloten. De deurposities kunnen daarvoor worden vastgelegd waarbij een
onderlinge vergrendeling wordt geactiveerd of opgeheven.
De aandrijving op de loopvleugel werkt als master en is verantwoordelijk voor de ontgrendeling
door het slot, kan alle beschikbare openingssignalen ontvangen en ondersteunt de courante
aanwezigheidssensoren.
De aandrijving op de standvleugel werkt als slave, kan alle beschikbare openingssignalen
ontvangen, geeft ze aan de master door en ondersteunt de courante aanwezigheidssensoren.
Het desbetreffende elektrisch schema inclusief de defaultparameter is op de homepage bij de
downloads terug te vinden.
Prinzip-Schema
Loopvleugel/master
openingssignale
n
Figuur 28: Principeschema sluitvolgorderegeling
1
De afdekking wordt bij beide aandrijvingen verwijderd, beide aandrijvingen worden
uitgeschakeld
2
De verbindingskabel tussen de master- en slaveaandrijving wordt gelegd en volgens het
elektrisch schema op beide aandrijvingen aangesloten (master- en slavesignalen)
3
Het slot wordt volgens het elektrisch schema op de masteraandrijving aangesloten
4
De impulsgevers voor de openingssignalen worden op de master- of slaveaandrijving
aangesloten
5
Optioneel wordt een aanwezigheidsmelder op de master- en slaveaandrijving aangesloten
(zie handleiding servicetool)
OPGELET: De juiste parameters van de sensor moet volgens het elektrisch schema worden
ingesteld
INFO: Aandrijving loopt verder in LOW-ENERGY-werking
6
Beide aandrijvingen worden ingeschakeld en de afdekkingen worden erop gezet
7
Met de servicetool worden de parameters voor het gebruikte slot ingesteld
8
Met de servicetool worden de parameters voor de ingangen volgens toepassing ingesteld
9
Met de servicetool worden de parameters voor de sluitvolgorderegeling ingesteld. De
posities van de onderlinge vergrendeling, de openhoudtijden en de instellingen van de
ontgrendeling moeten aan de toepassing worden aangepast en getest
TIP
De standaardparameters op het elektrische schema dienen slechts als voorbeeld. De
standen van de onderlinge vergrendeling, de openhoudtijden en de instellingen van
de ontgrendeling moeten aan de toepassing worden aangepast en worden getest.
38
onderlinge vergrendeling
Standvleugel/slave
openingssignale
n