smartdoor TURN T100 | Gebruiksaanwijzing
4.3 Elektrische installatie
Het losmaken en verwijderen van de gele beschermkap geeft
toegang tot de schroefklemmen en de aardgeleider voor de
voedingsspanning.
Om de beschermkap te verwijderen, steekt u een
schroevendraaier in de met een pijl gemarkeerde uitsparing en
duwt u de vergrendeling naar achteren (stap 1). Vervolgens kunt
u de beschermkap met de hand omhoog en eraf trekken (stap 2).
Opmerking: Het verwijderen van het zijpaneel kan het proces
aanzienlijk vergemakkelijken.
WAARSCHUWING
Verwijdering van de beschermkap betekent dat onderdelen onder spanning
toegankelijk zijn. Het aanraken van deze onderdelen kan levensgevaarlijk zijn.
4.3.1 Aansluiting AC-versie
Voor de aansluiting moet ervoor worden gezorgd dat de aandrijving afhankelijk is van een
afzonderlijk circuit met max. 16 A zekering.
Beide stroomvoerende geleiders moeten worden
aangesloten op de dienovereenkomstig gemarkeerde
schroefklemmen.
Fasegeleider
Neutrale geleider
De aardgeleider aan netzijde wordt verbonden met de
aardgeleider van een Wago contactdoos.
Productie van kabels
Doorsnede: min. 1,5 mm² tot max. 2,0 mm²
Type: draad of gevlochten draad*
Spanning: 100-240 VAC
*Een gevlochten draad moet worden voorzien van een passende,
goedgekeurde huls
4.3.2 Aansluiting DC-versie
Voor de aansluiting moet ervoor worden gezorgd dat de aandrijving is aangesloten op een voor
deze deuraandrijving ontworpen gecertificeerde, externe voeding met een gescheiden
stroomkring, met een zekering van max. 16 A.
26
→ L
→ N
1
2