4.5.1.5 Toevoeging van smartphone
Het toevoegen van een smartphone aan de <<White-List>> van de deuraandrijving wordt
beschreven in hoofdstuk 7.5.3 Nieuwe deuraandrijving in de APP aansluiten.
4.5.2 Bekabelde bedieningselementen
Bekabelde bedieningselementen worden via de potentiaalvrije ingangen E1, E2, E3 en E4 van de
aansluitklem met de aandrijving verbonden en kunnen met de smartdoor Service Tool worden
geconfigureerd. De beschikbare functies staan vermeld in Tabel 14: Toekenning van functies
aan ingangen en uitgangen .
De smartdoor TURN biedt standaard vier onafhankelijke voedingen voor externe accessoires met
een spanning van 24 VDC en een maximale stroombelasting van 800 mA.
4.5.2.1 Aansluiting van externe contacten
E1, E2, E3, E4
Besturings-
module
GND
Figuur 20: Aansluitschema voor externe contacten
4.5.2.2 Bekabelde openingsimpulsen
Figuur 21: Aansluitklemmen voor bekabelde openingsimpulsen
Functie wordt ingesteld via Service
X4.13
GND
Tool.
X4.14
E1
Standaard: Openingspuls
X4.15
24 V
(Dag+Nacht)
Functie wordt ingesteld via Service
X5.16
GND
Tool.
X5.17
E2
Standaard: Openingspuls
X5.18
24 V
(Dag+Nacht)
X6.19
GND
Functie wordt ingesteld via Service
X6.20
E3
Tool.
Standaard: Dag/Nacht omschakeling
Functie wordt ingesteld via Service
X6.21
E4
Tool.
Standaard: Openingspuls (Dag)
Tabel 4: Aansluitklemmen voor bekabelde openingsimpulsen
4.5.2.3 Inbedrijfstelling bekabelde drukknop
Alle standaard drukknoppen met een potentiaalvrij contact kunnen worden aangesloten.
smartdoor TURN T100 | Gebruiksaanwijzing
Externe contacten
GND
Ingang 1: Potentiaalvrij contact
VDC 3: Kortsluiting-bewijs
GND
Ingang 2: Potentiaalvrij contact
VDC 4: Kortsluiting-bewijs
GND
Ingang 3: Potentiaalvrij contact
Ingang 4: Potentiaalvrij contact
1)
1)
1)