WAARSCHUWING
Verkeerd ingestelde parameters voor de posities van de onderlinge vergrendeling, de
openhoudtijden en de instellingen van de ontgrendeling kunnen mechanische
defecten aan deur en deuraandrijving veroorzaken.
Figuur 29: Aansluitklemmen voor sluitvolgorderegeling
X1.01
NO
X1.02
NC
X1.03
COM
Programmeerbaar relais
X1.04
GND
X1.05
24 V
X2.06
(DIO)
Vrij programmeerbare in/uitgang
X2.07
DIO
X3.08
GND
X3.09
TEST
Veiligheidselementen
X3.10
SIS
X3.11
SIO
X3.12
24 V
Functie wordt ingesteld via Service
X4.13
GND
Tool.
X4.14
E1
Standaard: Openingsimpuls (dag +
X4.15
24 V
nacht)
Functie wordt ingesteld via Service
X5.16
GND
Tool.
X5.17
E2
Standaard: Openingsimpuls (dag +
X5.18
24 V
nacht)
X6.19
GND
Functie wordt ingesteld via Service
X6.20
E3
Tool.
Standaard: dag/nacht omschakeling
Functie wordt ingesteld via Service
X6.21
E4
Tool.
Standaard: Openingsimpuls (dag)
Tabel 9: Aansluitklemmen voor sluitvolgorderegeling
smartdoor TURN T100 | Gebruiksaanwijzing
Uitgang: NO
Uitgang: NC
Ingang: COM met 0-125 VAC/DC, 1
A
GND
1)
VDC 1: Kortsluiting-vast
Geïnverteerd signaal van DIO
Digitale I/O
GND
1)
Uitgang: Testsignaal +24 VDC
Ingang: Bescherming bij sluiten
Ingang: Bescherming bij openen
VDC 2: Niet kortsluitingvast
GND
1)
Ingang 1: Potentiaalvrij contact
VDC 3: Kortsluiting-vast
GND
1)
Ingang 2: Potentiaalvrij contact
VDC 4: Kortsluiting-vast
GND
1)
Ingang 3: Potentiaalvrij contact
Ingang 4: Potentiaalvrij contact
39