Foutmelding controlesomfout
Een foutmelding controlesomfout wordt weergegeven wanneer er een verkeerde laadvolgorde wordt
uitgevoerd of wanner er een onjuiste EEPROM-map is voor het laden van software via de seriële- of
USB-poort.
Actie:
1.
Voer de firmware-upgrade opnieuw uit.
2.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een geautoriseerde HP Service Partner.
UPS start niet
Actie:
1.
Zorg dat het netsnoer is aangesloten op een netstroomconnector.
2.
Controleer de stroombron bij de netstroomconnector.
Uitschakelen door bijna lege accu
Verkeerd uitschakelen van bevestigde servers komt voor wanneer de accu van de UPS bijna leeg is.
Actie:
1.
Verifieer of de software voor energiebeheer het uitschakelen van gekoppelde servers niet vertraagt
als de accu van de UPS bijna leeg is.
2.
Laat de accu's van de UPS 24 uur lang opladen.
3.
Als het lampje rood is, vervangt u de accu's
op pagina
UPS levert niet de verwachte backuptijd
Actie:
1.
Als het overbelastingslampje
verwijdert u een of meer aangesloten apparaten om de voedingsbelasting te verminderen.
2.
Schakel de UPS uit
3.
Laat de accu's van de UPS 24 uur lang opladen.
4.
Een zelftest starten
5.
Tijdens langere stroomonderbrekingen moet u uw werk opslaan, de laadapparatuur uitschakelen
en de UPS uitschakelen
UPS schakelt geregeld tussen netvoeding en accuvoeding
Actie:
1.
Controleer de ingangsspanning en configureer de UPS opnieuw
op pagina
2.
Neem contact op met een erkende elektricien om te controleren of de netspanning geschikt is voor
de UPS.
58
Hoofdstuk 6 Problemen oplossen
43).
(UPS: bedieningsorganen op het voorpaneel op pagina
(UPS uitschakelen op pagina
(Zelftest starten op pagina
(UPS uitschakelen op pagina
36).
(Vervangingsprocedure voor de accu van de UPS
39).
38).
39) om de batterijen te besparen.
(UPS configureren
2) brandt,