Beschikbare instelling
Instelling bedradingsfout
OPMERKING:
uitgeschakeld, maar kan handmatig worden ingeschakeld.
Om de configuratieparameters van de UPS te veranderen, doet u het volgende:
1.
Plaats de UPS in de configuratiestand
De lampjes die gekoppeld zijn aan de geconfigureerde parameters, lichten op. Terwijl u door de
beschikbare instellingen bladert, geeft een knipperende cursor aan waar u bent in het
configuratieproces.
2.
Druk op de knop On (Aan) om door de opties te schuiven. Iedere keer als op de knop On (Aan)
wordt gedrukt, klinkt er een waarschuwingssignaal.
3.
Als op de knop On (Aan) wordt gedrukt en de UPS niet reageert, is de UPS in bedrijfsmodus
(Bedrijfsstand op pagina
4.
Druk één keer op de knop Off (Uit) om de geselecteerde optie in of uit te schakelen.
5.
Herhaal stap 2 en 3 voor elke optie.
6.
Druk 3 seconden op de knop Test/Alarm Reset om de configuratie-instellingen op te slaan en de
configuratiestand af te sluiten.
OPMERKING:
knop Test/Alarm Reset niet is ingedrukt, worden de nieuwe instellingen niet opgeslagen.
Meer informatie over de locatie van de knoppen vindt u in "UPS: bedieningsorganen op het
voorpaneel"
Meer informatie over de locatie van de lampjes vindt u in "Lampjes op voorpaneel UPS"
voorpaneel UPS op pagina
NLWW
Parameter
110/220 Nom
120/230 Nom
127/240 Nom
Bedradingsfout
Voor een UPS met een hoog voltage is de functie Bedradingfout standaard
34). Start opnieuw met stap 1.
De configuratiestand wordt na twee minuten van inactiviteit afgesloten. als de
(UPS: bedieningsorganen op het voorpaneel op pagina
3).
Bijbehorende LED
Accustoring
Bedradingsfout
Oververhitting
Overbelasting
(Configuratiestand op pagina
Uitleg (als het lampje
brandt)
voltagemodel en 204 V voor
een hoog voltagemodel
Nominaal uitvoervoltage is
110 V voor een laag
voltagemodel en 220 V voor
een hoog voltagemodel
Nominaal uitvoervoltage is
120 V voor een laag
voltagemodel en 230 V voor
een hoog voltagemodel
Nominaal uitvoervoltage is
127 V voor een laag
voltagemodel en 240 V voor
een hoog voltagemodel
Er klinkt een geluidssignaal
als er geen aarding is of als de
fasedraad en de 0-draad zijn
verwisseld
34).
2).
(Lampjes op
UPS configureren