Actie:
1.
Schakel de UPS uit
2.
Laat de UPS afkoelen:
a.
Maak de ventilatieopeningen vrij en verwijder warmtebronnen.
b.
Zorg ervoor dat de luchtstroom rond de UPS niet wordt geblokkeerd.
3.
Wacht ten minste vijf minuten en start de UPS opnieuw.
4.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een geautoriseerde HP Service Partner.
Interne storing van de UPS
Actie:
1.
Schakel de UPS uit
2.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een geautoriseerde HP Service Partner.
Toestand van REPO
Actie:
●
Open als de afstandschakelaar gesloten is, deze schakelaar om de voeding naar de
uitgangsconnectoren mogelijk te maken.
●
Als de toestand zich voordeed met een ontkoppelde REPO-poort, verifieer dan de polariteit van
de REPO-aansluitpinnen.
Voor meer informatie over REPO-poorten, raadpleegt u "REPO-poort aansluiten"
aansluiten op pagina
Toestand bedrading
Actie: Neem contact op met een erkende elektricien om te controleren of:
●
de netstroomconnector geaard is;
●
het netsnoer van de UPS is voorzien van een aardedraad;
●
de fasedraad en de 0-draad niet zijn verwisseld in het stopcontact.
Overbelasting
Alle belastingslampjes branden.
Actie:
1.
Schakel de UPS uit
2.
Verwijder een of meer gekoppelde apparaten om de voedingsbelasting te verminderen.
3.
Wacht ten minste vijf seconden en start de UPS opnieuw.
4.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, controleert u of de gekoppelde apparaten defect zijn.
NLWW
(UPS uitschakelen op pagina
(UPS uitschakelen op pagina
17).
(UPS uitschakelen op pagina
39).
39).
39).
Interne storing van de UPS
(REPO-poort