met een hoofdschakelaar waarmee de netvoeding van de ingang van de UPS wordt afgesloten. Als de
schakelaar is gesloten:
●
Schakelt de REPO-voorziening onmiddellijk de beschermde apparaten uit en maakt geen gebruik
van een geordende afsluitprocedure, opgestart door power management software.
●
Zorgt de REPO-voorziening voor het uitschakelen van UPS eenheden die werken op netvoeding
of op accuvoeding.
OPMERKING:
gesloten, is er pas weer voeding beschikbaar voor de laadapparatuur wanneer de netspanning is
hersteld en de UPS handmatig is opgestart.
U kunt de stroomvoorziening naar de gekoppelde apparaten herstellen nadat de REPO-voorziening is
geactiveerd, door op de Aan-knop te drukken nadat de netvoeding weer op de UPS is aangesloten.
OPMERKING:
is, zou dit normaliter moeten leiden tot een accustart en zou de UPS de belasting op zich nemen. Als
de Aan-knop echter ingedrukt wordt en er wordt een REPO waargenomen, dan wordt de accustart
verhinderd en de UPS kan de belasting niet op zich nemen. De ventilatoren van de elektronische module
draaien en de lampjes voor Zelftest, Accustoring, Bedradingsfout en Oververhitting en een hoorbaar
alarm zijn actief zolang de knop Aan wordt vastgehouden.
Als u in een noodgeval het hele netwerk wilt kunnen uitschakelen, kunt u de REPO-poorten van
meerdere UPS eenheden op één switch aansluiten.
ERM achterpaneel
Item
1
2
3
NLWW
Als de UPS op accuvoeding werkte op het moment dat de externe switch werd
Als u de Aan-knop indrukt en ingedrukt houdt zonder dat het hulpprogramma aanwezig
Omschrijving
Stroomonderbreker
ERM-adapteruitgangkabel (naar de UPS)
ERM-ingangsconnector (van een andere ERM)
ERM achterpaneel