Netvoedin
gslampje
* dit lampje kan iedere status hebben.
Meer informatie over de locatie van de lampjes vindt u in "Lampjes op voorpaneel UPS"
voorpaneel UPS op pagina
UPS staat in Auto-Bypass-stand
De UPS schakelt over van de bedrijfsmodus
een van de volgende fouten wordt gedetecteerd:
●
Wisselstroombovenspanning van de omzetter
●
Wisselstroomonderspanning van de omzetter
●
Ingangsoverstroom gelijkrichter
●
Overstroomuitgang signaalomzetter
●
Storing signaalomzetter
●
Te hoge temperatuur koelelement
●
Defecte ventilator
●
Overbelasting
De belasting is ondersteund maar niet beveiligd in de Auto-Bypass-stand.
Actie:
1.
Controleer bij het gebruik van software voor energiebeheer de logfiles om specifieke
storingsinformatie te krijgen om het probleem te kunnen identificeren.
Voor meer informatie over de oorzaken van een algemene storingstoestand, raadpleegt u de
HP Power Manager gebruikershandleiding die u kunt downloaden op de HP website
(http://www.hp.com/go/rackandpower).
2.
Controleer of de ventilatie aan de voor- en achterkant niet wordt gehinderd.
UPS is in de modus Adapter uit
De UPS schakelt wegens fouten alleen over naar de modus Adapter uit vanuit de Standby-stand
(Standby-stand op pagina
naar de Auto-Bypass-stand.
Als er een fout is opgetreden en de UPS in de Auto-Bypass-stand werkt
op pagina
35), drukt u op de knop Off (Uit) om de UPS over te schakelen naar de modus Adapter uit.
De belasting is niet ondersteund in de modus Adapter uit.
54
Hoofdstuk 6 Problemen oplossen
Lampje Op
Op
accuvoedi
bypass-
ng
lampje
3).
33). Als de UPS de belasting opstart, schakelt deze vanwege fouten over
Zelftestla
Lampje
mpje
accustorin
g
(Bedrijfsstand op pagina
Lampje
Over temp-
voor
lampje
fouten met
de
bedrading
34) naar Auto-Bypass wanneer
(Auto-bypass-stand
Overbelast
Situatie
ingslampje
controleso
mfout
op pagina 58
)
(Lampjes op