Zelftest Starten; Uitzetten Van Waarschuwingssignalen; De Aansluiting Van De Repo-Poort Verifiëren - HP UPS R/T3000 Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Advertenties

Zelftest starten

Als u een zelftest wilt starten, drukt u drie seconden lang op de knop Test/Alarm Reset
bedieningsorganen op het voorpaneel op pagina
Als de UPS een probleem registreert, gaat het betreffende lampje
op pagina
3) branden en hoort u mogelijk een waarschuwingssignaal.
Meer informatie over wat u moet doen als er zich tijdens de zelftest een probleem voordoet, vindt u bij
"Problemen oplossen"

Uitzetten van waarschuwingssignalen

Als u een geluidssignaal wilt uitschakelen, drukt u op de knop Test/Alarm Reset
bedieningsorganen op het voorpaneel op pagina
OPMERKING:
Hoewel het geluidsignaal niet meer klinkt, bestaat de oorzaak van het probleem mogelijk nog wel.
Wordt de waarschuwing veroorzaakt door een stroomstoring, dan gaat de waarschuwing uit als de
stroomvoorziening is hersteld.
Meer informatie over geluidssignalen vindt u in "Problemen oplossen met lampjes en
geluidsignalen"
De aansluiting van de REPO-poort verifiëren
OPMERKING:
effecten geen belangrijke handelingen verstoren.
Na het aansluiten van de REPO-poort
1.
Start een REPO door het REPO-contact te sluiten.
De zelftest-, accustoring-, bedradingsfout-, oververhitting-, overbelasting- en
hulpprogrammalampjes knipperen.
VOORZICHTIG:
UPS normaal.
2.
Verifieer of de aansluiting van de REPO-poort goed is.
a.
Hiermee schakelt u de UPS in
b.
REPO-poort uitschakelen.
c.
REPO-poort opnieuw aansluiten.
Als de polariteit juist is kunnen de REPO-connectors ontkoppeld en daarna weer worden
aangesloten zonder een REPO te starten.
d.
Verifieer of de UPS in de bedrijfsstand blijft
e.
Bij het starten van een REPO wordt de polariteit verwisseld. Controleer en corrigeer de
aansluitingen.
38
Hoofdstuk 3 UPS bedienen
(Problemen oplossen op pagina
(LED's, problemen oplossen op pagina
Bedien de aangesloten apparatuur tijdens het testen in een veilige teststand zodat de
Als de polariteit verwisseld is bij het aansluiten van de REPO-poort dan start de
2).
50).
2).
50).
(REPO-poort aansluiten op pagina
(Voeding naar de belasting opstarten op pagina
(Bedrijfsstand op pagina
(UPS:
(Lampjes op voorpaneel UPS
(UPS:
17)
34).
21).