Sorptie-isotherm van gipspleister:
0
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
relatieve luchtvochtigheid ψ
Dit is tevens bevestigd door de kalibratiemetingen van het 'Insti-
tut für Bauforschung' (IBAC). Dus kan worden geconcludeerd, dat
een directe toewijzing van meetwaarde en massagerelateerd
vochtgehalte niet mogelijk is.
Als uitgangspunt bij de toewijzing van de meetwaarden kan wor-
den aangenomen dat gipspleister als droog mag worden
beschouwd, als de weerstandsmeetwaarde lager is dan 30 digits.
Bij de beoordeling van de meetwaarden moet er altijd rekening
mee worden gehouden dat bij elke meting verschillende rand-
voorwaarden van toepassing zijn.
Belangrijke beïnvloedende grootheden, die de hoogte van de
meetwaarde beïnvloeden, zijn de verbinding tussen de elektroden
en het meetgoed, de materiaaltemperatuur, de bouwmateriaalsa-
menstelling, de zoutbelasting en de toeslagstoffen.
Bij niet opgegeven bouwmaterialen kunnen doorgaans bruikbare
conclusies worden getrokken op basis van lokale vergelijkings-
waarden. Zo kan bij waterschade het betreffende vochtigheids-
veld dermate worden ingekaderd, dat als beoordelingsbasis een
vergelijkende meting van een ogenschijnlijke droog wand- of
vloeroppervlak kan worden uitgevoerd.
M.b.t. de hogere meetwaarden in de te beoordelen zone, kan zo
het uitbreiden van het vochtigheidsveld goed worden vastgelegd.
13
1,5
Watergehalte
u
in %
V
1,0
0,5
0
Bedieningshandleiding – Materiaalvochtigheids-meetapparaat T510
Vergelijkingswaarden voor beoordeling van zones met wa-
terschade
Bij een waterschade is via een weerstandsmeting een beoorde-
ling van de te drogen zone mogelijk. Op basis van het praktische
vochtgehalte en de veranderlijke randvoorwaarden, kan op basis
van de volgende tabel de noodzaak van een technische droging
worden beoordeeld.
Hierbij moet er altijd rekening mee worden gehouden dat de mee-
tresultaten slechts één element zijn van een omvangrijke schade-
diagnose. De ervaring van de beoordelaar en de lokale
omstandigheden spelen een even belangrijke rol als de docu-
mentatie van de meetresultaten. Via de documentatie kan boven-
dien het succes van een technische drogingsmaatregel worden
weergegeven.
Digit-schaalwaarde
Isolatie/stortlagen
Polystyrol (deeltjesschuim)
Polystyrol-hardschuim (extrusie)
Polyurethaan-hardschuim
Glaswol
Steenwol of mineraalwol
Silicaatglaswol
Kurk, poreuze vulkaansteen
Houtwolplaten
Leemstortlaag
Kokosvezels
Bouwmaterialen
Anhydrietdekvloer
Cementdekvloer
Houtcementdekvloer
Houtgraniet
Gipspleister
*
Droog - droging niet noodzakelijk
**
Grensgebied - eventueel droging nodig op basis van de beoordeling
van de schadekarakteristiek
***
Sterke doorvochtiging - technische droging noodzakelijk
Alle waarden zijn geschatte waarden zonder enige garantie
*
**
***
< 36
36 tot 50
> 50
< 36
36 tot 50
> 50
< 36
36 tot 50
> 50
< 36
36 tot 45
> 45
< 36
36 tot 45
> 45
< 36
36 tot 50
> 50
< 31
31 tot 40
> 40
< 41
41 tot 50
> 50
< 41
41 tot 55
> 55
< 36
36 tot 40
> 40
< 36
36 tot 50
> 50
< 36
36 tot 50
> 50
< 36
36 tot 50
> 50
< 41
41 tot 55
> 55
< 31
31 tot 40
> 40
NL