NL

PROGRAMMERING VAN DE WERK-EN PAUZETIJDEN

De besturingskast leert tijdens het programmeren de werk- en pauzetijden vanzelf (automatische teach-in).
Tijdens de programmeringfase wordt de P/P (trapsgewijze) besturing meerdere keren ingeschakeld (detail
gegevens opgeslagen zijn) gebruiken.
Er kunnen twee verschillende soorten installaties en samengevat worden:
1) Installatie met eindschakelaars
Tijdens het programmeren wordt door het inschakelen van de eindschakelaars de grens van de beweging van
de poort bepaald. Volg typologie 1 voor de programmering.
2) Installatie zonder elektrische eindaanslagen.
Tijdens de programmering bepaalt de ingreep van de obstakeldetector MAS100 (Encoder) de bewegingsgren
van het hek. Volg typologie 1 voor de programmering.
3) Als er green elektrische eindaanslagen voorhanden zijn en de antiverbrijzelingsbesturingskaart erin gestoken is
kunnen de tijden ook door middel van bediening van het bedieningselement van de stappenfunctie (P/P knop)
ingested worden. Volg typologie 2 voor de programmering.
Belangrijke opmerkingen alvorens tot de programmering over te gaan:
A. Schakel de stroom naar de besturingskast in en controleer aan de hand van de betreffende LED's of
debesturingsingangen goed functioneren (de LED van de verbreekcontacten N.C. moet aan zijn).
B. Maak de bewegingszone van de poort vrij.
Programmering voor ALGEHELE opening: Type 1

AUTOMATISERING MET ELEKTRISCHE EINDSCHAKELAARS

1)
Haal de spanning van de besturingseenheid.
2)
Breng de poort of de deur halverwege.
3)
Druk op toets PROG./STOP.
4,5,6) Zet de besturingseenheid onder spanning terwijl u de toets PROG./STOP (deel 6 op afb.1) tenminste 3 sec houdt
ingedrukt. Het programmeerledje L1 gaat branden. Ditzelfde kunt u ook bereiken door, terwijl u de toets PROG./STOP
houdt ingedrukt, eventjes de resetpins (deel15 op afb.1) in kortsluiting te brengen en de toets PROG./STOP los te laten
wanneer het ledje L1 gaat branden.
7)
Druk op de knop P/P (deel 7 op afb.1). De motor start een sluitmanoeuvre. Als de motor in de verkeerde richting draait,
haalt u de spanning van de besturingseenheid, keert de fasen van de motor om en voert de procedure nogmaals uit.
8,9)
Wanneer de motor bij de eindschakelaar is gekomen, stopt zij en start automatisch een openingsmanoeuvre.
10)
Druk tijdens de opening op de knop P/P wanneer de poort komt op het punt waar u wenst dat hij langzamer gaat
(facultatief)*.
11)
Wanneer de poort helemaal open is, stopt de motor. Op de besturingseenheid start het aftellen van de pauzeduur.