MONTAGE
VENTILATIE-UNIT
min. 1 cm
CONDENSAFVOER
08 MONTAGE VENTILATIE-UNIT/ CONDENSAFVOER
De ventilatie-unit moet gemonteerd worden op een wand met voldoende
stevigheid. Pluggen en schroeven zijn niet meegeleverd. Gebruik de
geschikte bevestigingsmaterialen in functie van de wandopbouw.
De condens afkomstig van de ventilatie – unit dient op een correcte
manier afgevoerd te worden. Hiervoor dient de ventilatie-unit vorstvrij
en luchtdicht aangesloten te worden op de binnen riolering.
Een sifon maakt deel uit van dit afvoersysteem en dient afzonderlijk
door de installateur voorzien te worden. Wij adviseren de aansluiting op
de ventilatie-unit te verlijmen of luchtdicht aan te sluiten door gebruik
te maken van een dichting. De aansluiting aan het ventilatietoestel is
Ø32mm. Als de condensafvoer met een slang op het sifon wordt aan-
gesloten, is het belangrijk dat het uiteinde van de slang minimaal
60 mm onder het waterniveau uitmondt. Voor een vaste aansluiting
adviseren wij een extra vulmogelijkheid nabij de sifon.
min. 1 cm
75 cm
61 cm