Het ventilatiesysteem D van Vasco Ventilation Concepts is een balansventila- tiesysteem met warmteterugwinning waarmee men op een gecontroleerde wijze een comfortabel en gezond binnenklimaat garandeert.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de ventilatie-unit geïnstalleerd is en alle onderdelen gemonteerd zijn. Vasco is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van GARANTIE de veiligheidsvoorschriften of door het niet opvolgen van de voorschriften in de gebruikershandleiding.
Pagina 5
muurbeugel Ophangbeugels draadloze ventilatie-unit Installatie- standenschakelaar handleiding Gebruikers- handleiding 2 stootdoppen ( los meegeleverd 2 galva moffen (onder aansluiting unit) INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR...
MAATTEKENING Maten aangeduid in mm. 252,5 Schroeven en pluggen niet inbegrepen Afstand t.o.v de muur: 16 Diepte 560 centerafstand 520 Ø180 Netsnoer 230 VAC Antenne RF Doorvoertule kabel bedrade 3 standenschakelaar of kabel 0-10V sturing (beide kabels zijn door de installateur te voorzien) 04 MAATTEKENINGEN...
Pagina 7
INSTALLATIE Om te bepalen of de installatie van de ventilatie-unit in een bepaalde ruimte VOORWAARDEN mogelijk is, moet er rekening gehouden worden met de volgende aspecten: • de ruimte moet vorstvrij zijn • de installatie moet gebeuren volgens de algemene en plaatselijk geldende veiligheids- en installatievoorschriften van onder andere ventilatie, elektriciteit en riolering alsmede volgens de voorschriften in deze handleiding •...
Hiervoor dienen enkel de montagebeugels van de ventilatie - unit aan de juiste kant bevestigt te worden zoals volgende figuren weergeven: OMGEKEERDE CONFIGURATIE LINKS STANDAARD CONFIGURATIE RECHTS Kleef de stootdoppen op de ventilatie-unit vooraleer de ventilatie-unit aan de muur te bevestigen. 06 MONTAGE VOORBEREIDINGEN...
Pagina 9
Voor de toestellen T350 /T500 is er optioneel een elektrisch ELEKTRISCH voorverwarmingselement verkrijgbaar. Er is één type: VOORVERWARMINGS- ELEMENT Elektrisch voorverwarmingselement T350 / T500 Artikelnummer 11VE 44130 T350 /T500 MONTAGE EN ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN HET VOORVERWARMINGSELEMENT Opgelet: Het elektrisch voorverwarmingselement dient geplaatst te zijn voor de ventilatie-unit aan de muur wordt bevestigd.
De ventilatie-unit moet gemonteerd worden op een wand met voldoende MONTAGE stevigheid. Pluggen en schroeven zijn niet meegeleverd. Gebruik de VENTILATIE-UNIT geschikte bevestigingsmaterialen in functie van de wandopbouw. 75 cm min. 1 cm min. 1 cm 61 cm De condens afkomstig van de ventilatie – unit dient op een correcte CONDENSAFVOER manier afgevoerd te worden.
Voor een geluidsarm ventilatiesysteem adviseert Vasco het gebruik van de LUCHTKANAAL onderdelen uit het gamma aangeboden voor Vasco. AANSLUITINGEN Monteer de installatie met zo laag mogelijke luchtweerstand en vrij van lekkage. De hoofdluchtkanalen dienen een inwendige diameter van Ø170mm of Ø180mm te hebben.
Pagina 12
Montagetips MONTAGE SCHAKELAARS Plaats de schakelaar steeds uit het bereik van plaatsen waar vocht- druppels zich kunnen vormen. De wandzender nooit in een metalen behuizing of in de buurt van grote metalen voorwerpen plaatsen. MONTAGE RF SCHAKELAAR Monteer de RF standenschakelaar steeds op een goed bereikbare plek. Stap 1: Maak de knoppen en de elektronica module los om de basisplaat voor wandmontage vrij te maken.
MONTAGE CO RF SCHAKELAAR Monteer de CO RF schakelaar steeds op een goed bereikbare plek in de ruimte waarvan u de CO concentratie wenst te controleren. Voorzie steeds een 230 V voedingsspanning bij de schakelaar. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Demonteer de Schroef de basisplaat Open de klep op de basis-...
Pagina 14
Sluit als laatste de kabel aan op klem X9 “Aansluiting 3 standenschakelaar”, volgens onderstaand schema. Printplaat T350 /T500 Voorbeeldschakeling 3 standenschakelaar NIKO (type 170-45900 + xxx-659336)
Sluit als laatste het stuursignaal aan op klem X26 “Aansluiting gebouwbeheer-systeem”, volgens onderstaand schema. Printplaat T350 /T500 X21 X20 0-10V signaal Ground Voorziene doorvoertule in ventilatie-unit.
Druk gedurende minimum 3 seconden op de knop van stand 3 en laat los zodra de led in het midden van de schakelaar een reeks van lichtsignalen geeft. Deze geven de ingestelde luchthoeveelheid aan. Af fabriek licht de led 1x oranje op. Indicatie led op schakelaar T350 T500 1x groen 230 m³/h 350 m³/h...
Pagina 17
Aan- en afmelden extra optionele RF schakelaars: Standaard is de meegeleverde schakelaar af fabriek gekoppeld aan de ventilatie- unit. In totaal kunnen er tot 20 schakelaars gekoppeld worden aan het systeem. Aan- en afmelden extra optionele RF schakelaar (11VE20012): Aanmelden: Neem de stekker van de ventilatie-unit uit het stopcontact en plaats deze weer terug.
Pagina 18
Aan- en afmelden extra optionele RH RF schakelaar (11VE20014): Aanmelden: Neem de stekker van de ventilatie-unit uit het stopcontact en plaats deze weer terug. Hierna zal de ventilatie-unit gedurende 10 minuten nieuwe schakelaars zoeken. Haal de batterijen daarna uit de sensor en plaats deze terug (zie vervan- ging batterijen RH RF schakelaar).
4 ONDERHOUD De gebruiker dient er op toe te zien dat de complete installatie periodiek onderhouden wordt door de installateur. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u aanvangt met de onderhouds- werkzaamheden. INSPECTIE / REINIGING 1x per vier jaar WARMTEWISSELAAR •...
Pagina 20
INSPECTIE / REINIGING 1x per vier jaar VENTILATOREN • Demonteer het deurpaneel. • Verwijder de filterlades uit het toestel. • Trek aan de band van de warmtewisselaar, verwijder deze band nooit! • Koppel de connectoren los. • Maak de temperatuursensoren los. •...
5 ELEKTRISCH SCHEMA temperatuur naar woning temperatuur van woning temperatuur van buiten temperatuur naar buiten CONNECTOR FUNCTIE X5 (ZWART) = STURING AFVOERVENTILATOR X6 (WIT) = STURING TOEVOERVENTILATOR = FOUT RELAIS (NO), SLUIT BIJ EEN OPTREDENDE FOUT = AANSLUITING BEDRADE 3 STANDENSCHAKELAAR X13 (ZWART) = VOEDING AFVOERVENTILATOR X14 (WIT)
6 STORING WAARNEMING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING Ventilatie-unit draait op een hoger Filters reinigen toerental dan bij de eerste in Filters vervuild. (zie pag. 6). gebruik name. Vervang de filters en reset het Led indicatie licht “2 x oranje” foutsignaal (zie pag. 6). op bij het bedienen van de Filters levensduur bereikt.
Pagina 23
WAARNEMING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING Reset het toestel door de stekker De unit is uitgeschakeld en bij uit het stopcontact te halen en drukken op de RF schakelaar ver- De unit is uitgeschakeld omdat de het toestel terug op spanning te krijgt men volgende led indicatie temperatuur van de lucht naar de zetten.
8 GARANTIEVOORWAARDEN Vasco verklaart gedurende 2 jaar na aankoopdatum, garantie te verlenen op de Vasco T350 /T500. De factuurdatum van het installatiebedrijf geldt als bewijs van aankoopdatum. Indien er geen factuur voorhanden is geldt de productiedatum als aankoopdatum. De garantie omvat enkel het door Vasco gratis leveren van een vervangende ventilator en elektronicaprint.