Speciale functies
Reset-toets
Met de RESET-toets stelt u de standaardinstellingen in van de thermostaat. Alle door u ingestelde functies worden gewist.
Deze reset kan gewenst zijn bij een sterke elektrostatische ontlading (± 8 KV) in de omgeving.
Druk voorzichtig met een balpen op de RESET-toets, rechts van de OK-toets. Gebruik hiervoor geen potlood, omdat
grafietpoeder kortsluiting kan veroorzaken. Na het indrukken zal de thermostaat teruggaan naar de fabrieksinstellingen.
Fabrieksinstellingen
Tijd
00:00:00
Dag
maandag
Temperatuur
Comforttemperatuur: 19ºC
Spaartemperatuur: 15ºC
Dagprogramma's
Alle 7 dagen ingesteld op programma 1 (comforttemperatuur)
Uitgang
Uit
Handbediening
Reset uitgevoerd
DIP-schakelaars
Onder het deksel bevindt zich de DIP-schakelaar. Functies:
1.
ON: koelen, OFF: verwarmen
2.
ON: 5 min. vertragingstijd, OFF: geen vertraging
3.
ON: schakeldifferentie ±1°C, OFF: schakeldifferentie ±0,5°C
Schakelaar 1: verwarming/koelen
Met deze schakelaar bepaalt u of de verwarmings- (OFF) of koelinstallatie (ON) wordt aangestuurd.
Let op! Bij de verwarmingsinstallatie is de comforttemperatuur hoger dan de spaartemperatuur. Bij de koelinstallatie is dit
omgekeerd.
Schakelaar 2: 5 minuten vertraging
Als deze schakelaar op ON is ingesteld, wordt de verwarmingsinstallatie bij warmtevraag pas na 5 minuten ingeschakeld.
Als bij schakelaar 1 een koelinstallatie is geselecteerd, wordt deze vertragingstijd automatisch ingeschakeld.
Schakelaar 3: schakeldifferentie
Met deze schakelaar bepaalt u het temperatuurverschil waartussen de verwarmings- of koelinstallatie wordt ingeschakeld
en weer wordt uitgeschakeld. Als deze schakelaar op OFF is ingesteld, is de schakeldifferentie ±0,5°C. Als deze schakelaar
op ON is ingesteld, is de schakeldifferentie ±1°C.
Differentie
±0,5°C
Aan indien
Uit indien
±1°C
Aan indien
Uit indien
Tr: Ruimtetemperatuur, Ts: Ingestelde temperatuur
Verwarming
Tr <= Ts - 0,5
Tr >= Ts + 0,5
Tr <= Ts - 1,0
Tr >= Ts + 1,0
9
Koeling
Tr >= Ts + 0,5
Tr <= Ts - 0,5
Tr >= Ts + 1,0
Tr <= Ts - 1,0